Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Bonjour tous le monde
Voila, j'ai acheté il y a pas si longtemps un pont élévateur 2 colonne électro-mécanique.
Le problème ces que sur ces moteur électrique la, il y a un freins électro magnétique :fouet:
Et je ne ces pas du tous comment câble le courant sur le suc
J'ai fais tourne les moteur sans les freins pour voir si il fonctionne, la ces ok
Voici plus de photo pour voir le cablage, je voudrais juste savoir comment cable pour pouvoir desactive les freins au moment mm que je veux faire tourne le moteur électrique
Je possède du 380 Triphasé
Voici le freins :
Merci pour votre aide
Voila, j'ai acheté il y a pas si longtemps un pont élévateur 2 colonne électro-mécanique.
Le problème ces que sur ces moteur électrique la, il y a un freins électro magnétique :fouet:
Et je ne ces pas du tous comment câble le courant sur le suc
J'ai fais tourne les moteur sans les freins pour voir si il fonctionne, la ces ok
Voici plus de photo pour voir le cablage, je voudrais juste savoir comment cable pour pouvoir desactive les freins au moment mm que je veux faire tourne le moteur électrique
Je possède du 380 Triphasé
Voici le freins :
Merci pour votre aide
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
salut, sans la notice de la machine et sans être sur place, ça va être dur de t'aider :bof:
je dirais pour le frein, par sécurité il doit ce desserrer quand il est sous tension, pour brancher en 220v sur du 380v il faut se brancher entre une phase et le neutre (il y 380v entre les phases)
je dirais pour le frein, par sécurité il doit ce desserrer quand il est sous tension, pour brancher en 220v sur du 380v il faut se brancher entre une phase et le neutre (il y 380v entre les phases)
au moins 150 chevaux, sinon rien !
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Salut,
Alors d'apres ce que je peux voir, ton boitier noir est un convertisseur alternatif/continu.
Celui sert à alimenter le frein en courant continu (fils blancs) et doit etre alimenté par du 220 alternatif (fils marrons). Pour cela tu branches les fils marrons sur 1 neutre et 1 phase au hasard parmi les 3 de ton alimentation triphasée disponible
Alors d'apres ce que je peux voir, ton boitier noir est un convertisseur alternatif/continu.
Celui sert à alimenter le frein en courant continu (fils blancs) et doit etre alimenté par du 220 alternatif (fils marrons). Pour cela tu branches les fils marrons sur 1 neutre et 1 phase au hasard parmi les 3 de ton alimentation triphasée disponible
Modifié en dernier par chtijean le 06 déc. 2009, 13:11, modifié 1 fois.
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
tu est sur que c'est un frein électromagnétique ?
au moins 150 chevaux, sinon rien !
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Ca à tout l'air,
Pour essayer il faudrait juste cabler le convertisseur et écouter le frein sans faire fonctionner le moteur
Pour essayer il faudrait juste cabler le convertisseur et écouter le frein sans faire fonctionner le moteur
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Salut,
un peu de lecture,qui pourra t'aider j'espère:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... /demfr.htm
On y voit deux principes différents:
-moteur à frein électromagnétique,actionné par la coupure du courant
-freinage par injection d'un courant continu
un peu de lecture,qui pourra t'aider j'espère:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... /demfr.htm
On y voit deux principes différents:
-moteur à frein électromagnétique,actionné par la coupure du courant
-freinage par injection d'un courant continu
Massey Ferguson 65+Massey Ferguson 255+John Deere Lanz 100+
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Merci déjà pour vos idée
Sur la carte de mon pont ces indique ceci, donc pour moi sa doit être électro magnétique
(les 2 petit fils rouge vont dans le disque)
Sur la carte de mon pont ces indique ceci, donc pour moi sa doit être électro magnétique
(les 2 petit fils rouge vont dans le disque)
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
J'ai déja essaye ceci hier, mettre du 220 Une phase et un neutre, mais le freins ne se débloque pas
Normalement ces 2 fils noir sont brenche comme ceci d'origine :
Normalement ces 2 fils noir sont brenche comme ceci d'origine :
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Bonsoir
c'est un moteur triphasé avec frein electromagnetique à courant continu à brancher comme ceci
[img][url = http://img31.imageshack.us/i/cablage.jpg/] [img = http://img31.imageshack.us/img31/6814/cablage.jpg] [/ url]
[/img]
sur la premiere des photos ca me semble bien brancher
a+
c'est un moteur triphasé avec frein electromagnetique à courant continu à brancher comme ceci
[img][url = http://img31.imageshack.us/i/cablage.jpg/] [img = http://img31.imageshack.us/img31/6814/cablage.jpg] [/ url]
[/img]
sur la premiere des photos ca me semble bien brancher
a+
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Nickel ce schéma! :good:
C'est net et précis
C'est net et précis
Massey Ferguson 65+Massey Ferguson 255+John Deere Lanz 100+
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Merci pour ce schéma très propre
Je vais l'essaye demain, et je vous dirais quoi :good:
Merci
Je vais l'essaye demain, et je vous dirais quoi :good:
Merci
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Et ici au suc je dois rien raccorde d'autre comme fils ?
Et vu que ces du 380 V que j'ai, le convertisseur de alternatif continu 220 v vas pas pêté ?
Merci
Et vu que ces du 380 V que j'ai, le convertisseur de alternatif continu 220 v vas pas pêté ?
Merci
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
D'après ce schéma, si je le branche comme sa vu que j'ai que du 380 V au 3 borne L1 L2 L3
Comment je pourrais avoir du 220 si les 2 fil qui vienne du L1 et w2 sont du 380
Comment je pourrais avoir du 220 si les 2 fil qui vienne du L1 et w2 sont du 380
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Ne raccorde aucun autre fils sur le domino,laisse le comme c'est branché ,il faut s'occuper que de mon schema et rien d'autre,Energy a écrit :Et ici au suc je dois rien raccorde d'autre comme fils ?
Et vu que ces du 380 V que j'ai, le convertisseur de alternatif continu 220 v vas pas pêté ?
Merci
le 220 est obtenu entre les barettes (appeler point etoile )et la phase (sur mon schema la phase L1)
Ne t'occupe surtout pas d'un NEUTRE cà rien à voir dans ce cas
a+
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Merci, des demain après midi je vous tien au courant :good:
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Salut
Voila je reviens, après avoir essaye comme indique sur le schéma, mais sava pas du tous sa me fou un bordel, un belle arc électrique ...
Le moteur reste bloque :fouet:
Voila je reviens, après avoir essaye comme indique sur le schéma, mais sava pas du tous sa me fou un bordel, un belle arc électrique ...
Le moteur reste bloque :fouet:
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Bonjour
Aujourd'hui j'ai essaye sur le 2 ème moteur et sa fonctionne
Donc il y a un probleme sur le premier moteur sa dois venir du petit boitier noir ?
Enfaite il se débloque mais ces vraiment minime faut mm l'aide a la main pour le faire tourner
Vous pouvez me confirme ?
Pour essaye j'ai juste mi de 220 sur les 2 fils noir, 1 phase et 1 neutre
Merci :bof:
Aujourd'hui j'ai essaye sur le 2 ème moteur et sa fonctionne
Donc il y a un probleme sur le premier moteur sa dois venir du petit boitier noir ?
Enfaite il se débloque mais ces vraiment minime faut mm l'aide a la main pour le faire tourner
Vous pouvez me confirme ?
Pour essaye j'ai juste mi de 220 sur les 2 fils noir, 1 phase et 1 neutre
Merci :bof:
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Bonjour
j'avais prepare un petit mode operatoire pour controler tes moteurs
entrefer 1 à 1,2mm max
pour un module neuf voir un bobinier ou vendeur de moteur
a+
j'avais prepare un petit mode operatoire pour controler tes moteurs
entrefer 1 à 1,2mm max
pour un module neuf voir un bobinier ou vendeur de moteur
a+
Modifié en dernier par SOM58 le 10 déc. 2009, 19:50, modifié 1 fois.
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Merci beaucoup , toujour aussi bien explique et super propre
J'ai que 1 moteur qui fonctionne bien
L'autre moteur sa foire, faudrait que je trouve un nouveau convertiseur de alternatif continu a mon avis
Je trouve sa ou ?
Merci
J'ai que 1 moteur qui fonctionne bien
L'autre moteur sa foire, faudrait que je trouve un nouveau convertiseur de alternatif continu a mon avis
Je trouve sa ou ?
Merci
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
un exemple de pont redresseur
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... derItemAdd
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm CLIQUER SUR PONT DE DIODES
choisir un modele 250v 3 à 5 A
A+
SOM
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... derItemAdd
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm CLIQUER SUR PONT DE DIODES
choisir un modele 250v 3 à 5 A
A+
SOM
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Voila je viens d'essayée toute ta méthode pour mes moteur :good:
Donc j'ai un moteur qui fonctionne nickelle
Moteur 1
Branchement 220 V sur les 2 fils + le multimètre installer en continu 600 V
Résultat ;
Moteur 2
Branchement pareil, mais le résultat n'est pas le même :fouet:
Bon maintenant pour le test de la résistance, j'ai mi le multimètre comme ceci, ces bon ou pas ?
Et les résultat sont :
Tous les 2 savent aimanter
Moteur 2
Le moteur 1 fonctionne parfaitement, mais le 2 ne m'indique pas de tension, mais il arrive a débloque très faiblement quand le disque est installer
Cela veux dire quoi, que le pont redresseur est bien mort ?
Merci encore pour ton aide sympathique ::$
Donc j'ai un moteur qui fonctionne nickelle
Moteur 1
Branchement 220 V sur les 2 fils + le multimètre installer en continu 600 V
Résultat ;
Moteur 2
Branchement pareil, mais le résultat n'est pas le même :fouet:
Bon maintenant pour le test de la résistance, j'ai mi le multimètre comme ceci, ces bon ou pas ?
Et les résultat sont :
Tous les 2 savent aimanter
Moteur 2
Le moteur 1 fonctionne parfaitement, mais le 2 ne m'indique pas de tension, mais il arrive a débloque très faiblement quand le disque est installer
Cela veux dire quoi, que le pont redresseur est bien mort ?
Merci encore pour ton aide sympathique ::$
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
J'ai trouve des sites internet belge qui vende des pont diode mais en 400 V et 200 V
SA peux allez ou pas, ou je dois absolument acheté un pont diode de 250 V
Merci
SA peux allez ou pas, ou je dois absolument acheté un pont diode de 250 V
Merci
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
prends 400v
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
salut à tous, c'est mon 1er message : on m'appelle mob
salut SOM58, oui ton schéma est bien, mais tu alimentes le module en 220volts.
Par contre sur le moteur, tu prends le point commun d'accord, mais il me semble qu'il faut absolument un neutre pour alimenter ce module en 220vots non?? :idea: comment tu fais du 220volts.
salut SOM58, oui ton schéma est bien, mais tu alimentes le module en 220volts.
Par contre sur le moteur, tu prends le point commun d'accord, mais il me semble qu'il faut absolument un neutre pour alimenter ce module en 220vots non?? :idea: comment tu fais du 220volts.
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
salut mobimobial a écrit :salut à tous, c'est mon 1er message : on m'appelle mob
un neutre pour alimenter ce module en 220vots non?? :idea: comment tu fais du 220volts.
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
salut SOM58, oui tu as raison 220 volts de plus je le savais, mais il y a très longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans ce domaine
Il est bien ton schéma.
Il est bien ton schéma.
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Merci sa m'aide aussi pour en comprendre encore plus, car c'était flou pour moi de se cotte la :bof:
Ici je viens de commande 5 pont redresseur, il devrait arrivez d'ici la fin de la semaine
Je vous dirait tous et sans oublie les photos :good:
Ici je viens de commande 5 pont redresseur, il devrait arrivez d'ici la fin de la semaine
Je vous dirait tous et sans oublie les photos :good:
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Salut
Aujourd'hui je me suis décider a essayer le pont redresseur que j'ai reçu, mais sa ne fonctionne pas :fouet:
Avant :
Après :
J'ai brancher comme il me semblait, mais je me suis surement planter dans les branchement se qui provoque le probleme
Pourriez vous me donnez votre avis svp
Merci bien
Aujourd'hui je me suis décider a essayer le pont redresseur que j'ai reçu, mais sa ne fonctionne pas :fouet:
Avant :
Après :
J'ai brancher comme il me semblait, mais je me suis surement planter dans les branchement se qui provoque le probleme
Pourriez vous me donnez votre avis svp
Merci bien
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Bonjour
Apparemment c'est bien branché
est ce que le moteur tourne bien à vide?
il faut reprendre la methode de depannage
Il faudrait éclaircir un peu le cablage en supprimant le domino noir qui est pourri et les fils en surplus
:fouet: a+
Apparemment c'est bien branché
est ce que le moteur tourne bien à vide?
il faut reprendre la methode de depannage
Il faudrait éclaircir un peu le cablage en supprimant le domino noir qui est pourri et les fils en surplus
:fouet: a+
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Pour se qui est des fils, ils sont tous obliger d'être la, il y a aucun fils en trop
Je vais refaire la méthode alors
Je vais refaire la méthode alors
-
- Membre
- Messages : 252
- Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
C'est pas très net sur la photo mais j'ai l'impression que tu a inversé le branchement : apparemment les 2 fils rouges viennent du moteur et sont raccordés aux fils blancs qui eux sont raccordés aux bornes + et - du redresseur c'est pas bon !
Les 2 fils rouges (alimentation en provenance du moteur) doivent être reliés aux bornes ~~, et les bornes + et - sont a reliés à l'électro-aimant du frein !
Les 2 fils rouges (alimentation en provenance du moteur) doivent être reliés aux bornes ~~, et les bornes + et - sont a reliés à l'électro-aimant du frein !
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Voici de nouvelle photo
Question : si j'inverse les deux fils brun ou les deux fils jaune sa peux change ?
Photo :
Merci pour ton aide :good:
Question : si j'inverse les deux fils brun ou les deux fils jaune sa peux change ?
Photo :
Merci pour ton aide :good:
-
- Membre
- Messages : 252
- Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
sur les dominos blancs tu inverses les fils blancs avec les fils marrons simplement. Par contre comme tu as fait un essai en étant mal branché ce n'est pas sûr que ton composant neuf soit toujours bon :!: il a peut-être pas aimé :mrgreen:
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Surtout n'inverse rien c'est bien branche les fils blancs l'electroaimant les marrons le 220v
Supprime le domino noir ca va eclaicir il ne sert à rien qu'à compliquer ton cablage
Supprime le domino noir ca va eclaicir il ne sert à rien qu'à compliquer ton cablage
-
- Membre
- Messages : 252
- Enregistré le : 03 sept. 2008, 10:58
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
:ugeek: exact ! autant pour moi, n'inverse rien je n'ai pas fait attention sur tes nouvelles photos , mais le branchement est bon !
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Petite question en passant:est-ce que l'electro-aimant fonctionne de la même façon si l'on inverse les polarités de branchements de la sortie continue du pont redresseur?Merci d'avance
Massey Ferguson 65+Massey Ferguson 255+John Deere Lanz 100+
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Si le branchement est bon, ces bizarre que cella ne fonctionne même pas un tous petit peux
L'ancien fonctionnait un peux mais celui ci rien du tous
Je vais tous simplifier comme tu me la dit et je verrais bien après
Pour info les pont redresseur que j'ai acheter se sont des 800 V 4 A
L'ancien fonctionnait un peux mais celui ci rien du tous
Je vais tous simplifier comme tu me la dit et je verrais bien après
Pour info les pont redresseur que j'ai acheter se sont des 800 V 4 A
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
MF65 a écrit :Petite question en passant:est-ce que l'electro-aimant fonctionne de la même façon si l'on inverse les polarités de branchements de la sortie continue du pont redresseur?Merci d'avance
Re: Comment cabler un moteur électrique 3 phase
Merci SOM58 :good:
J'y vois plus clair maintenant.
Je profite d'avoir à faire à un pro qui sait expliquer les choses avec des schémas très clairs,c'est pas courant:
pourrais-tu m'expliquer,s'il te plait,ce qui se passe réellement lors d'un démarrage étoile-triangle d'un moteur?
Je l'utilise tous les jours avec mes machines à bois et finalement,j'en sais pas grand chose ::$
Merci beaucoup d'avance
Si tu peux me répondre,soit en MP pour ne pas polluer le sujet ou alors ici,si Energy le permet,pour que tout le monde en profite,ce serait bien sympathique de ta part.
J'y vois plus clair maintenant.
Je profite d'avoir à faire à un pro qui sait expliquer les choses avec des schémas très clairs,c'est pas courant:
pourrais-tu m'expliquer,s'il te plait,ce qui se passe réellement lors d'un démarrage étoile-triangle d'un moteur?
Je l'utilise tous les jours avec mes machines à bois et finalement,j'en sais pas grand chose ::$
Merci beaucoup d'avance
Si tu peux me répondre,soit en MP pour ne pas polluer le sujet ou alors ici,si Energy le permet,pour que tout le monde en profite,ce serait bien sympathique de ta part.